В последнее время возникла такая проблема: в квартире "моргает" свет . Ни один автомат и Узо не отключается, нагрузок никаких нет. Специально пробовал только свет оставлять. Единственное, заметил, что перед отключением есть тихий треск в щитке, но визуально и на слух не могу определить где. Не подскажете, что это может быть? Хотя бы направление - куда смотреть!?
Моргает свет
25.05.2011 02:39:25
|
|
|
|
25.05.2011 10:27:31
Вы пишете:
|
|||||
|
|
29.05.2011 02:01:50
Действительно трудно заочно искать неисправности. Однако, электротехника - это наука о контакте: либо он есть там, где его не должно быть, либо его нет там, где он должен быть. Короче, надо последовательно проверять группу освещения от источника до потребителя.
|
|
|
|
30.05.2011 04:28:54
Такой треск характерен при плохой работе контактной группы автомата (нагар, подплавление контактов) или плохом соединении проводки с клеммами автомата. Проверьте автомат, на который подключено "моргающее" освещение.
Изменено:
|
|
|
|
03.06.2011 16:19:49
Моргающий свет может быть только от плохого контакта.
Возможно такое явление, если подводка на щит происходит алюминиевыми проводами, а разводка по квартире медными проводами. При скрутке двух разных цветных металлов, происходит гальвано-пара. Появляется в контакте окисел, который препятствует прохождению электрического тока. После моргания, свет может вообще не включаться. |
|
|
|
03.06.2011 16:28:55
Надежда Владимирова, автору пофиг
|
|
|
|
04.06.2011 00:24:17
banzai, видимо так и есть.
Вообще хотел бы попросить всех пользователей, особенно задающих вопросы, отписывайтесь хотя бы что получили ответ на свой вопрос. Люди вам советуют, думают, что вам ответить, как помочь, а вы может уже решили свою проблему. Фразы "Спасибо!" будет достаточно. |
|
|
|
18.06.2011 19:48:20
Возможно старение изоляции и в связи с этим плохой контакт. Проверьте все соединения в щитке на прочность и чистоту.
|
|
|
|
17.08.2011 14:46:51
Для того что бы увидеть место плохого контакта в щитке, надо притушить освещение на площадке. Тогда вам будет видна ярко оранжевая точка. Это под нагрузкой нагревается провод. От нагрева он плавится и в этот момент происходит треск. Но видимо провод прижимается опять к клемме и ток снова проходит. Так будет до тех пор пока не отгорит достаточный кусок провода, что бы тот больше не прижимался к клемме.
|
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)