В прошлом году купили новострой. Сейчас хочу полностью в соответствии с дизайн-проектом выполнить разводку коммуникаций. Один из унитазов по проекту находится на удалении шести метров от сливного стояка. Какой уклон пластиковой канализационной трубы 100 мм. нужно обеспечить для обеспечения нормального слива.
Какой уклон пластиковой канализационной трубы 100 мм. нужно обеспечить для обеспечения нормального слива?
|
13.03.2013 19:03:40
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 20:19:56
Согласно СНиП 2.04.01-85* пункт 18.2, безрасчетные участки канализации с диаметром труб 85 и 100 мм прокладываются с уклоном 0,02. То есть на 1м трубы уклон должен составлять 2 см.
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 08:08:05
Очень неудачная разводка. Желательно бы увеличить угол наклона трубы вдвое. По 4 см. на метр трубы. И лучше рядом с унитазом установить умывальник, улучшит промывку трубы.
|
|
|
|
|
|
19.03.2013 04:29:39
Уклон сливной трубы с диаметром 100 мм, должен приблизительно быть на два-три процента от длины трассы.
|
||||
|
|
|
|||