Проточный газовый водонагреватель по разному греет воду на разные этажи. Сам водонагреватель установлен на 2-м этаже, разводка труб на оба этажа. Так вот, на 1-м этаже вода горячее, но нагревается дольше... Почему? Как сделать чтобы температура воды была одинаковой и на 1-м и на 2-м этажах?
Проектирование сетей горячей воды - очень хлопотное дело. А в Вашем случае, скорее всего дело обстоит так.
Вы проложили трубы на двух этажах одинакового диаметра. Но не учли, что давление на этажах будет разное. К этому добавляется еще и скорость расхода воды, которая - основной показатель температуры нагрева. Вы замеряли расход воды в точках потребления? Если нет, можно простым методом - литровая банка и секундомер. В вашем случае водопотребление на 1 этаже должно быть меньше.
На выходе из нагревателя надо подсоединить расходной термоизолированный бачок. Для этого хорошо подходит бойлер на 20 литров. Установите его под потолком второго этажа.