Под домом имеется подвальное помещение и похоже что не правильно рассчитан диаметр трубы через которую происходит вентиляция, подскажите как правильно рассчитать диаметр в соответствии с объемом помещения.
Расчет диаметра трубы для вентиляции подвала
15.11.2011 22:56:45
|
|
|
|
22.11.2011 05:24:46
Для подвала достаточно трубы 100 мм. Для надежной защиты от влаги надо ставить две трубы. Одна должна идти от пола, другая от потолка для нормальной вентиляции.
|
|
|
|
31.12.2011 03:29:22
Да диаметр трубы для небольших помещений существенного влияния на вентиляцию не имеет. Для помещений объемом до 100 м3 вполне достаточно канала для вытяжки 100 мм. Другое дело насколько правильно организована работа вентиляции. Поднимите верх вытяжной трубы как можно выше (для создания большего перепада давления) и обеспечьте необходимый приток воздуха (через окна, двери и.т.д.)
|
|
|
|
28.03.2012 03:00:06
Все вентиляционные расчеты исходят из понятия замены воздуха в помещении за час. Для подвала вполне хватит 0,5-1 оборота в час. Считаете объем помещения и подбираете вытяжной вентилятор с подходящей производительностью.
|
||||
|
|
|||